Гость_Константин_*
Добрый день! Есть небольшая проблема. При установке витрины нужно запитать подсветку от местного освещения (включили свет- загорелась витрина). Руководство магазина это делать не разрешает (ремонт не дадим портить). Есть ли возможность установить датчик освещения (Camelion LXP-02) что бы он работал наоборот...? Включил свет- загорелась витрина.
FRAER
контактор с нормально разомкнутыми контактами замените на контактор с нормально замкнутыми
savelij®
Цитата(Гость_Константин_* @ 10.3.2014, 16:06) *
Есть ли возможность установить датчик освещения (Camelion LXP-02) что бы он работал наоборот...? Включил свет- загорелась витрина.
Промежуточное реле Вам в помощь...
haramamburu
Цитата(Гость_Константин_* @ 10.3.2014, 16:06) *
Есть ли возможность установить датчик освещения (Camelion LXP-02) что бы он работал наоборот...? Включил свет- загорелась витрина.
Наоборот то можно.. вот что только будете делать ДНЕМ, когда светло и ясно?

Воткните лучше реле времени...
uvk2
icon_biggrin.gif Ещё один датчик с правильным алгоритмом.
Volt380
можно не без паяльника, если датчик с реле - заменить реле датчика на пятивыводное (штатно обычно стоит четырехвыводное с нормально открытыми контактами) и подключить выход к соответствующим контактам.